(14-09-2019 13:36)IanSolo Ha scritto: Il "Manuale di Servizio" di quel riscaldatore descrive due diverse funzionalita' per quell'interruttore poiche' due diversi tipi di riscaldatore (sempre definiti "Air Top 3500") possono utilizzare lo stesso pannello di controllo: il primo indicato come "standard" usa quell'interruttore per attivare la ventola e far scorrere aria senza riscaldarla regolandone la velocita' con la manopola, il secondo indicato come "con Boost" usa quell'interruttore per far funzionare la ventola al massimo per ottenere un riscaldamento piu' energico regolandone la temperatura con la manopola. Non so' (il manuale non dice altro) come si distinguano i due tipi e non so' (anche di questo il manuale non parla) se il modello con "Boost" possa essere utilizzato in sola ventilazione.
Immagino tu ti riferisca alle due versioni mostrate in questa scheda tecnica:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Cioè la versione "standard" e quella "Volume Plus".
Però in quel caso aumenta solo la capacità del ventilatore, quindi quella versione può fornire un maggior flusso d'aria a parità di potenza del bruciatore, che si traduce in una minore temperatura dell'aria in mandata.
Infatti alla potenza massima ed alla portata massima delle due versioni riportate dalla scheda tecnica, si può calcolare che nella versione standard, con aria esterna a 0°C ed 80% U.R., la temperatura di mandata massima sfiori i 70°C (69,5°C), mentre nella versione Volume Plus esco al massimo a 44,3°C.
La mia sensazione è che la versione con ventilatore potenziato sia stata fatta per imbarcazioni grandi ma ben isolate, che necessitavano di adeguata ventilazione ma comunque con potenze di riscaldamento limitate.
BV,
Casper