(29-04-2024 12:32)gladio76 Ha scritto: Si avevo cambiato il vaso di espansione perchè era bucato.
Non era il problema del mio post.
La mia pompa partiva dopo alcuni secondi e poi restava attiva fino a quando non chiudevo, per troppo flusso.
Ora si alternano le due fasi.
Il problema è risolto.
Grazie mille
Evidentemente hai acquistato un vaso di espansione scarico, magari era da un po' in magazzino, hai provato a gonfiarlo? Perchè così sembrerebbe che l'autoclave lavori senza vaso di espansione, il fatto di frenare l'uscita a valle permette al vaso di contenere acqua permettendo cosi di riempirsi fino a far lavorare la membrana sgonfia. Se così è allora mi vien da pensare che i cicli di stacco attacco siano piuttosto frequenti, cioè, mi spiego meglio, adesso il vaso di espansione fa il suo lavoro bloccando l'autoclave perchè riesce a riempirsi, poi si svuota solo quel tanto di volume corrispondente al volume d'aria della membrana, e se questo è poco, allora dopo pochi attimi si riattica l'autoclave. Se così è devi gonfiare la membrana e il tempo di interruzione dell'autoclave dovrebbe allungarsi