A parte gli scherzi, sulla maggior parte degli impianti moderni è sui servizi e servita da un magnetotermico. Anche un fusibile ci starebbe bene.
Ti sconsiglio di fare accrocchi per mettere le batterie al volo in parallelo. Mettere batterie in parallelo al volo è una pratica diabolica che può facilmente portare a danneggiare sia le batterie che il cablaggio.
Anche assumendo che i due banchi siano uguali, non è detto che siano allo stesso livello di carica per cui ci potrebbe una rush current di diverse centinaia di A.
Se poi sei nella situazione di un banco motore relativamente piccolo e carico e un banco servizi grande e parzialmente carico, hai appena ucciso la batteria del motore e vaporizzato fusibili/combinatori.
Quoto assolutamente @andreab72 :
magnetotermico adatto alla potenza del salpa (se da 1000watt va bene un 100A) e niente paralleli !!!