RE: impianto elettrico nuovo a 12v
la sezione dei cavi varia da diversi parametri
1- se i cavi sono in rame o awg
2- la lunghezza del tragitto che devono fare (da considerare andata e ritorno della corrente)
3- l'utenza che devi alimentare (se devi alimentare una luce a led o un salpa ancora ovviamente vanno sezioni differenti) in quanto ci sono assorbimenti diversi

c'è una formula matematica con la quale puoi calcolarlo in base alla seconda legge di Ohm
V1 - V2 = L ∙ K ∙ A / S
dove V1 è la tensione del generatore
V2 è la tensione all'estremo opposto del conduttore
L è la lunghezza intera del conduttore (positivo e negativo)
K è il coefficiente di resistività del conduttore (es. rame K=0.01777)
A è la corrente che scorre quindi l'assorbimento del dispositivo
S è la sezione del cavo

es.
distanza dal generatore 30m L=(2*10)m
assorbimento mettiamo 8A
v1=12V
v2=0.6v

la sezione matematica verrebbe 7.4mm^2 ma dato che i baci in commercio sono o da 6 o da 10
de gli 8 ampere di assorbimento sono costanti consiglio il 10 mentre se sono di picco va bene da 6 ma sarebbe limite
11-06-2015 16:07
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: impianto elettrico nuovo a 12v - mlombar3 - 11-06-2015 16:07

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 171 08-06-2024 22:21
Ultimo messaggio: Gengis khan
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 335 17-05-2024 16:56
Ultimo messaggio: claudio.labarbera
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.169 26-03-2024 21:26
Ultimo messaggio: Gabriele
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 391 17-03-2024 21:43
Ultimo messaggio: DrakeRnC
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
Ultimo messaggio: orteip
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
Ultimo messaggio: Pellicano
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.532 03-02-2024 10:20
Ultimo messaggio: SeaMax
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 588 07-01-2024 19:37
Ultimo messaggio: Gabriele
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.071 03-01-2024 11:14
Ultimo messaggio: maema
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.454 15-12-2023 18:45
Ultimo messaggio: germig

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)